In questa area del forum vengono trattati gli aspetti riguardanti le certificazioni, le omologazioni, la circolazione stradale e la sicurezza delle macchine agricole, nonché le procedure necessarie per il carburante agricolo agevolato. Se non riesci a trovare l’argomento specifico e/o non sai dove inserire il tuo messaggio, utilizza la sezione Altre Richieste e/o Informazioni e lo Staff ti indicherà la discussione che fa per te.
Rispondi
 
Strumenti Tipo di vista
  #211  
Vecchio 20-10-2015, 14.43.19
enovob enovob non è connesso
Moderatore Veicoli Industriali e SOS Officina
 
Data registrazione: 26-03-2010
Residenza: alta murgia barese
Messaggi: 404
Predefinito

Francamente interpreto il D.M. del '90 più una deroga alle normative ADR (nate circa 60 anni prima) di carattere internazionale, in una situazione che è al bivio tra un distributore(stazione di servizio) e un veicolo adibito al trasporto di carburante.
Saluti
Rispondi citando
  #212  
Vecchio 27-11-2015, 11.53.50
L'avatar di azzeccagarbugli
azzeccagarbugli azzeccagarbugli non è connesso
Utente DOC Leggi e Normative Agricole
 
Data registrazione: 27-02-2008
Residenza: romagna
Messaggi: 200
Predefinito

Citazione:
Originalmente inviato da benzacca Visualizza messaggio
i serbatoi uso agricolo contenenete SOLAMENTE GASOLIO AGRICOLO.......................

VIGILI DEL FUOCO - se contenete gasolio agricolo sono esentate dall'obbligo ......................

GUARDIA DI FINANZA- AGENZIA DELLE DOGANE . i serbatoi per gasolio agricolo sono considerati DEPOSITI e in quanto tali sono soggette ad adempimenti fiscali solo al superamento della capacità di stoccaggio di 25 mc ( 25000lt) in base all'art. 25 del decreto legislativo n. 504/95 . Se invece contengono gasolio autotrazione ( Giallo) sono soggette ad adempimenti fiscali se superano la capacità di 10 mc ( 10000lt).
vorrei precisare che la norma non distingue le tipologie di carburante.
parla di prodotti petroliferi in senso lato (includendo benzine rosse verdi e gialle)
l'esenzione dagli adempimenti si applica agli imprenditori agricoli, non al prodotto petrolifero.
quando qualcuno che ne ha interesse farà modificare la norma distinguendo i la tipologia di prodotto allora chi deve fare le certificazioni antincendio ................
riporto per chiarezza il passaggio normativo in questione
1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151.
__________________
av salùt
Rispondi citando
  #213  
Vecchio 15-08-2016, 20.26.12
benzacca benzacca non è connesso
Membro
 
Data registrazione: 30-11-2009
Residenza: Longare (VI)
Messaggi: 24
Predefinito

La normativa sulla detenzione carburanti agricoli prevede alcune semplificazioni rispetto alle normali normative sui carburanti.
Intanto il Gasolio agricolo defiscalizzato non sono soggetti a Certificato di prevenzione incendi in base al DPR 151/2011 fino ad una capacità massima di 6000 litri ( 6 m cubi che sono 4,98 ql.in peso) in base alla circolare pubblicata nella G.U. serie 192 supplemento ordinario 72/L del 20/8/2014.
Al di sopra occorre presentare SCIA antincendio ai VVF.
I serbatoi contenenti gasolio agricolo defiscalizzato non sono soggetto ad autorizzazione amministrativa ( Comune) in quanto classificati come DEPOSITI e sono soggetti a licenza fiscale solo quando superino la capacità di 25 m cubi (25.000 litri = ql 20,750). Questo solo per il gasolio agricolo defiscalizzato ( verde) perché se si inserisce gasolio nazionale (giallo) si è soggetti alle norme previste sui DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, diverse da Regione a Regione , che assoggettano il serbatoio ad autorizzazione comunale , VVF e fiscale .
Per quanto riguarda il contenitore , non è possibile avere un qualsiasi serbatoio. Esso deve avere delle condizioni minime quali, una vasca di contenimento impermeabile pari almeno al 50% della capacità del serbatoio, uno sfiato, una valvola limitatrice di carico che chiude al 90% del riempimento del serbatoio; se l'erogazione avviene per caduta occorre avere il doppio rubinetto di sicurezza , oppure meglio un erogatore elettrico o manuale possibilmente con pistola automatica; si deve poi prevedere una tettoia di copertura in materiale ignifugo. si devono poi rispettare , nel posizionamento alcune distanze, quali un'area di rispetto libera da prodotti infiammabili ( legna paglia fieno ecc..) di almeno 3 mt attorno al serbatoio, una distanza di almeno 6mt dalla perpendicolare dei fili della corrente, 20 mt da binari ferroviari, 2 mt da locali interrati. Queste condizioni sono previste anche per le norme di condizionalità che incidono poi nei pagamenti della PAC. Se si supera i 6 m cubi e si deve fare la SCIA VVF, il serbatoio deve essere del Tipo omologato, ma a questo punto conviene, anche peri serbatoi in esenzione prevedere un serbatoio omologato che costa sicuramente meno dell'adeguamento di certi serbatoi che si usano in agricoltura
Rispondi citando
  #214  
Vecchio 15-08-2016, 20.28.51
benzacca benzacca non è connesso
Membro
 
Data registrazione: 30-11-2009
Residenza: Longare (VI)
Messaggi: 24
Predefinito

hai guardato per sommi capi, E la DETENZIONE del gasolio che è soggetta a normative che riguardano, solo per il gasolio agricolo verde defiscalizzato i VVfuoco, guardati la risposta data sopra
Rispondi citando
  #215  
Vecchio 30-08-2016, 16.14.06
L'avatar di azzeccagarbugli
azzeccagarbugli azzeccagarbugli non è connesso
Utente DOC Leggi e Normative Agricole
 
Data registrazione: 27-02-2008
Residenza: romagna
Messaggi: 200
Predefinito

la normativa si applica,come dici tu, alla detenzione di prodotti petroliferi ma a tutti i prodotti, non si fa alcun riferimento a fiscalità, agevolazioni, riduzioni, colore razza o religione ecc.
tuttavia alcune figure professionali che fanno detenzione di prodotti petroliferi (tutti i prodotti petroliferi) non sono soggetti a quella normativa se rimangono sotto ad una determinata soglia di volumi globali.

"licenza fiscale amministrativa del Comune" .... ma dove !!!!

la cisterna con la pompa elettrica non è un distributore, è chiaro e palese. qualunque altra definizione è fuorviante.
sul come deve essere il deposito (vasca di raccolta, tettoia ecc.) e relative distanze non hanno nulla a che vedere con autorizzazioni o altro.
sono prescrizioni per la detenzione dei prodotti petroliferi alla stregua di una qualsiasi altra prescrizione come,ad esempio, per la detenzione degli antiparassitari (armadietto o locale chiuso, areato, vasca di raccolta per eventuali perdite ecc.) e, come giustamente dici, coinvolgono anche la PAC e la condizionalità.
tuttavia qualche volta mettici anche dei riferimenti normativi o di prassi, in maniera che chiunque possa andarseli a vedere e valutare se si applicano al proprio caso o meno.
continuo a non capire se vuoi fare promozione o fare informazione.
e con questo chiudo.
__________________
av salùt
Rispondi citando
  #216  
Vecchio 31-08-2016, 07.46.43
benzacca benzacca non è connesso
Membro
 
Data registrazione: 30-11-2009
Residenza: Longare (VI)
Messaggi: 24
Predefinito azzeccagarbugli caro... nome non fu piu azzeccato.

[tranquillo, non faccio promozione di alcunché , Sono un tecnico e faccio informazione normative alla mano. Poi è chiaro che ognuno tira la normativa per la giacchetta in modo di adeguarla alla propria situazione, basta guardare i post di questa discussione sui serbatoi
Tu dici che un serbatoio con pompa elettrica è fuorviante dichiararlo DISTRIBUTORE.
lo è se metti dentro gasolio autotrazione giallo per il rifornimento di macchine targate , non lo è se lo usi per macchine non targate, come non lo è se lo usi per gasolio defiscalizzato verde . Ho una biblioteca di leggi, circolari che affermano questo....oppure vatti a fare un giro ai VVF ti diranno la stessa cosa. Comunque volevo solo dare un contributo tecnico poi, come si è sempre fatto in agricoltura, si fa spallucce e si va avanti restando nel fuori norma , raffazzonando quello che si ha in casa , creandosi la norma ad hoc.... e così l'agricoltura rimarrà dove è sempre stata, ovvero l'ultima ruota del carro
Rispondi citando
Sponsored Links
  #217  
Vecchio 22-04-2018, 12.01.19
GuRo54 GuRo54 non è connesso
Nuovo Membro
 
Data registrazione: 22-04-2018
Messaggi: 4
Predefinito

Scusate l'ignoranza
tutta questa normativa rimane valida anche se sono un hobbista e vorrei avere un pò di gasolio di scorta ( parlo di quello del distributore) per i periodi più intensi ed eventualmente accavalli di festività
Rispondi citando
  #218  
Vecchio 27-04-2018, 20.50.24
vvds vvds non è connesso
Membro
 
Data registrazione: 19-07-2012
Messaggi: 26
Predefinito

Salve qualcuno conosce la nuova normativa sui distributori mobili, per capirci il bacino di contenimento al 110%? Con i nostri distributori mobili antecedenti a questa regola che dobbiamo fare?
Rispondi citando
  #219  
Vecchio 04-05-2018, 08.18.54
benzacca benzacca non è connesso
Membro
 
Data registrazione: 30-11-2009
Residenza: Longare (VI)
Messaggi: 24
Predefinito

Nel settore agricolo , per il contenimento ESCLUSIVAMENTE di gasolio agricolo agevolato, i serbatoi di carburante non sono soggetti a controlli da parte dei VVF fino alla capacità di 6 mc, non sono soggetti ad autorizzazione amministrativa in quanto depositi e non distributori.
Pertanto , utilizzando un serbatoio ( indifferentemente con contalitri o no) al di sotto dei 6 mc ( 6000 litri) non si è soggetti ad alcuna autorizzazione VVF , come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno del 22/08/2014 prot. 10014428 che cita l'art1/Bis della Legge 11/8/2014
Però attenzione....non tutti i serbatoi sono adatti ad essere installati
Difatti, anche se non soggetti ad autorizzazione, sotto la responsabilità dell'utilizzatore, i serbatoi devono avere determinate caratteristiche che sono indicate nel nuovo Decreto 22/11/2017 che prevede che , oltre ad essere omologato dal M.Interno, alcune caratteristiche che riassumo:
Requisiti delle cisterne fuori terra:
Il serbatoio può essere a doppia parete, con sistema di monitoraggio continuo dell'intercapedine (controllo di eventuali perdite), o a parete singola. Se è a parete singola deve avere bacino di contenimento di capacità non inferiore al 110% del volume del deposito, in grado di contenere le eventuali perdite dai serbatoi del deposito e deve inoltre possedere idonee caratteristiche meccaniche.
Il serbatoio nello specifico deve:
• Essere installato all’aperto, al di fuori delle zone in cui possono formarsi atmosfere esplosive;
• essere in piano ed essere protetto da idonea difesa contro gli urti accidentali;
• avere tettoia di protezione incombustibile;
• essere saldamente ancorato al terreno;
• avere sfiato del tubo di equilibrio, ad altezza almeno 2,40 m dal piano di calpestio, dotato di apposito dispositivo tagliafiamma e posto ad una distanza di 1,5 m da altri fabbricati o impianti;
• avere dispositivo limitatore di carico (non permette il riempimento a più del 90 %)
• avere dichiarazione di conformità CE e di approvazione di tipo, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 31 luglio 1934;
• avere manuale di installazione, uso e manutenzione;
• avere targa di identificazione.

A disposizione per ulteriori informazioni
Rispondi citando
  #220  
Vecchio 04-05-2018, 08.25.24
benzacca benzacca non è connesso
Membro
 
Data registrazione: 30-11-2009
Residenza: Longare (VI)
Messaggi: 24
Predefinito

Per quanto riguarda i serbatoi installati antecedenti alla pubblicazione del Decreto 22/11/2017, all'art.2 del suddetto decreto viene evidenziata come queste nuove norme /caratteristiche degli impianti fuori terra, non siano applicabili per i serbatoi installati antecedentemente al Decreto stesso...purchè questi serbatoi abbiano già avuto un parere autorizzativo da parte dei VVF ( CPI, DEROGA, SCIA, PARERE PREVENTIVO), altrimenti se non in possesso di qualcuno di questi titoli, dovranno essere adeguati alle norme tecniche previste dal decreto.
Per quanto riguarda l'attività agricola , considerato che fino a 6 mc i serbatoi fuori terra di tipo omologato non erano soggetti ad alcuna autorizzazione e pertanto non sono in possesso di alcun titolo di quelli riportati sopra, in questo caso occorrerà dimostrare che l'impianto è stato installato ( in regime di esenzione appunto) prima della data di entrata in vigore del Decreto stesso, con un documento di acquisto ( fattura)
a disposizione
Rispondi citando
  #221  
Vecchio 05-05-2018, 00.15.52
vvds vvds non è connesso
Membro
 
Data registrazione: 19-07-2012
Messaggi: 26
Predefinito

Grazie della dettagliata spiegazione.
Rispondi citando
  #222  
Vecchio 06-05-2018, 21.29.25
L'avatar di guardian72
guardian72 guardian72 non è connesso
Utente DOC Area Agricola
 
Data registrazione: 12-08-2007
Residenza: benevento
Messaggi: 371
Predefinito

Citazione:
Originalmente inviato da benzacca Visualizza messaggio
• essere saldamente ancorato al terreno;
Cosa si intende Con "essere saldamente ancorato al terreno"
Possono andare bene dei cavi d' acciaio attaccati a delle ancore fissate nel terreno?
Rispondi citando
  #223  
Vecchio 07-05-2018, 14.44.43
benzacca benzacca non è connesso
Membro
 
Data registrazione: 30-11-2009
Residenza: Longare (VI)
Messaggi: 24
Predefinito

Può andare bene qualsiasi cosa, non c'è una prescrizione particolare, importante che il bacino di contenimento sia ancorato al terreno
Rispondi citando
  #224  
Vecchio 20-05-2018, 15.21.16
mefito mefito non è connesso
Moderatore SOS Officina
 
Data registrazione: 26-05-2005
Residenza: Lombardia
Messaggi: 6,797
Predefinito Proroga per vecchivserbatoi

Sembrerebbe esserci una deroga per altri 9 mesi ,per l'istallazione dei serbatoi con le vecchie regole:
https://www.certifico.com/prevenzion...10-maggio-2018
__________________
Ognuno è ciò che è,non ciò che finge di essere....
Rispondi citando
  #225  
Vecchio 21-05-2018, 13.22.22
benzacca benzacca non è connesso
Membro
 
Data registrazione: 30-11-2009
Residenza: Longare (VI)
Messaggi: 24
Predefinito

effettivamente...la solita norma all'italiana, dove non ce mai certezza della stessa.
Occhio però, la presente norma prevede che vi sia la dimostrazione che sia stato prodotto prima dell'entrata in vigore del DM 22/11/2017. Direi che può tornare utile solo per la regolarizzazione dei serbatoi esistenti che non abbiano ancora ottenuto la stessa ma che abbiano le caratteristiche della vecchia regola tecnica
Rispondi citando
Rispondi


Utenti attualmente attivi che stanno leggendo questa discussione: 1 (0 utenti e 1 visitatori)
 
Strumenti
Tipo di vista

Regole di scrittura
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
Non puoi modificare i tuoi messaggi

BB code è Attivato
Le faccine sono Attivato
Il codice [IMG] è Attivato
Il codice HTML è Disattivato

Vai al forum


Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12.19.55.


Powered by vBulletin versione 3.8.7
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Traduzione italiana : www.vBulletin.it
MMT Italia
MMT Italia è il primo portale italiano del settore
macchine movimento terra, industriali e agricole.
MMT Italia Srl
Via Lago di Lesi, 14 - 00019 Tivoli (RM)
Email: - P.IVA 11591861007
Informazioni su MMT Italia